elena-pash
Нужно ли устанавливать огнезадерживающий клапан на подающем воздуховоде в венткамере (категория венткамеры А,Б или Г), если раздача воздуха идет в помещение с категорией Г,Д?
Alex N
с клапанами конечно самый больной вопрос, я рассуждаю так, сомневаюсь - поставлю и буду спать спокойно, а заказчик потом пускай решает)))
а вообще на выходе из венткамеры нужно ставить клапан
WhiteShark
Если венткамера А или Б, то надо. Если Г - не надо. А вообще категория венткамеры определяется категорией обслуживаемых помещений. Хотя и НПБ 105 никто не отменял